VIDEOCHAT  ::   FAQ  ::   Поиск  ::   Регистрация  ::   Вход

Dlink DVG-6004S Наводки

Вопросы по использованию и настройке IP телефонов, шлюзов и всего прочего

Модераторы: april22, Zavr2008

Аватара пользователя
Ferrum
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 15:16

Dlink DVG-6004S Наводки

Сообщение Ferrum »

Устанавливал клиенту оборудование и столкнулся с интересной проблемой, при входящем звонке на одну из линий вызов идет на все четыре (что хорошо показывают индикаторные светодиоды), притом это происходит даже если физически подключена всего одна линия.
Замеры напряжений и сигналов в линии никаких отклонений не выявили.
Проверка на наводки выявили их наличие (неоновая отвертка индикатор светиться).
Оператор который поставляет номера отказывается как либо решать проблемы, при жалобе приходит дед с древним дисковым телефоном 79 года производства, и демонстрирует работоспособность линий.
Может кто нибуть встречался с подобной проблемой и подскажет как бороться с такими наводками.
Разводка электропитания дома выполнена треугольником, а не стандартной звездочкой, земли нигде нет.
Glukinho
Сообщения: 661
Зарегистрирован: 07 янв 2011, 20:05

Re: Dlink DVG-6004S Наводки

Сообщение Glukinho »

поставить шлюз другой марки, а лучше плату в астериск
Мне почему-то кажется, что в таких стремных условиях "дед с телефоном" может случайно подать в линию, например, 220 вольт, и ваш сервер с платой отлетит в лучший мир :)
april22
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 09 июл 2012, 09:47

Re: Dlink DVG-6004S Наводки

Сообщение april22 »

Glukinho писал(а):
поставить шлюз другой марки, а лучше плату в астериск
Мне почему-то кажется, что в таких стремных условиях "дед с телефоном" может случайно подать в линию, например, 220 вольт, и ваш сервер с платой отлетит в лучший мир :)
скажу из своего опыта ( а его у меня громадно ) что это самый мало вероятный исход событий, близкий к нулю .
более вероятно что нарушен экран на кабеле, если это ГТС , или как попадается сварщики в подвалах берут землю для сварочников с заклодных лотков , и при пробое из кабеля получается цельная пластиковая палка :-)
1. необходимо запросить протокол измерений у оператора ( если это ГТС)
2. подавать заявки с периодичностью 3 дня . и собирать номера заявок. после третьей заявки по регламенту провайдеру придется принять меры к приведению линии к тех.стандартам .
3. в случае если линия действительно окажется исправна и удволетворяет тех тетебованиям - на вас могут наложить штраф .
4 если не исправна - будет исправлена .
5. не доверял бы я шлюзам от длинк :-) личный печальный опыт .
Своими вопросами , вы загоняете меня в ГУГЛЬ.
Аватара пользователя
Ferrum
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 15:16

Re: Dlink DVG-6004S Наводки

Сообщение Ferrum »

А какие ограничения по наводкам и как их можно замерить? просто индикаторная отвертка это я так понимаю не показатель, а мерить как я понимаю надо между линией и землей которой нет.
На заявку ответили сразу, пришел дед с дисковым телефоном.
В следующей раз придет с тестером и скажет что все ок, напряжения в норме.
Что по регламенту они вообще обязаны мерить ?
Аватара пользователя
Ferrum
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 15:16

Re: Dlink DVG-6004S Наводки

Сообщение Ferrum »

Вроде осциллограф вообще из другой оперы им можно частоту фона к примеру определить (если таковой имеется) либо продолжительность и частоту сигнала отбой.
Здесь идет наводка как я понимаю, между линией и землей.
april22
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 09 июл 2012, 09:47

Re: Dlink DVG-6004S Наводки

Сообщение april22 »

измерения производятся
1. Шлейфа ( закороченная линия) ( расчитывается из параметров кабеля )
2. сопротивление между жилами и землей ( не должно быть ниже в идеале 1000 мегом) нормально считается 960-980 мегом
3. переходное затухание
4. ассиметрия ( это уже высший пилотаж )
5. рефлектограмма .

это стандартный набор измерений на линиях ГТС.

зы , ни когда бы не подумал что буду играть на противоположной стороне :-)

стаж на МГТС более 14 лет ;-)
Своими вопросами , вы загоняете меня в ГУГЛЬ.
Аватара пользователя
Ferrum
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 15:16

Re: Dlink DVG-6004S Наводки

Сообщение Ferrum »

Во я так понимаю 2 измерение нужно провести, спасибо.
april22
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 09 июл 2012, 09:47

Re: Dlink DVG-6004S Наводки

Сообщение april22 »

если у вас фон стоит , то третье обязательно понадобится :-)
возможно и четвертое ....
это похоже на разбитую пару в кабеле , простые ( аналоговые ) телефоны проглатывают его при помощи балансной схемы , а вот шлюз -то и не вытягиает :-)
Своими вопросами , вы загоняете меня в ГУГЛЬ.
Аватара пользователя
Ferrum
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 15:16

Re: Dlink DVG-6004S Наводки

Сообщение Ferrum »

нет, фона нет.
Аватара пользователя
trscod
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 17:34

Re: Dlink DVG-6004S Наводки

Сообщение trscod »

Может последнюю букву названия темы заменить на "е"? И предлог написать таки раздельно.
LC фильтр можно изобразить. Хотябы без С. Однажды мне помогли несколько витков кроссировки и ферритовое колечко. А чаще помогают заявки в ГТС.
Ответить
© 2008 — 2025 Asterisk.ru
Digium, Asterisk and AsteriskNOW are registered trademarks of Digium, Inc.
Design and development by PostMet-Netzwerk GmbH