Страница 1 из 2
Настройка 2-х портовой платы.
Добавлено: 23 май 2014, 13:04
Paguk
Добрый день.
Имеется 2-х портовая плата digium.
На данный момент используется только один порт (плату брали на расширение, которого пока нет).
Правильно ли я понимаю, что раз используется только один порт, то необходимо:
в файле /etc/dahdi/system.conf
указывать только один спан:
span=1,1,0,ccs,hdb3
bchan=1-15,17-31
echocanceller=mg2,1-15,17-31
dchan=16
а,второй спан игнорировать.
Но если так делать, то вылазиет ошибка, что мол второй спан не указан.
В chan_dahdi.conf указывать настройки только для одной группы.
[channels]
context=from-trunk
group=0
echocancel=yes
signalling=pri_cpe
channel =>1-15,17-31
switchtype=euroisdn
Прошу подсказать знающих людей.
Re: Настройка 2-х портовой платы.
Добавлено: 23 май 2014, 13:47
awsswa
Первая у вас в режиме User (slave)
Эта р режиме Network (master)
span=2,2,0,ccs,hdb3
bchan=32-46,48-62
echocanceller=mg2,32-46,48-62
dchan=47
context=from-trunk
group=1
echocancel=yes
signalling=pri_net
channel =>32-46,48-62
switchtype=euroisdn
Re: Настройка 2-х портовой платы.
Добавлено: 23 май 2014, 16:17
Paguk
я понимаю. Мне надо чтоб она не была задействована, или как минимум, чтоб ошибки не выдавала. вот я о чём.
Попробую в режим мастера воткнуть. По результатам отпишусь.
Re: Настройка 2-х портовой платы.
Добавлено: 26 май 2014, 16:00
Paguk
Завёл следующим образом:
Использовал только один спан(порт).
span=1,1,0,ccs,hdb3
bchan=1-15,17-31
dchan=16
В настройках сhan_dahdi.conf указал так:
[trunkgroups]
[channels]
language=ru
group=0
context=from-dahdiuln
switchtype=qsig
signalling=pri_cpe
channel=>1-15,17-31
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
canpark=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
relaxdtmf=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
immediate=no
связал с АТС Panasonic. но после некоторого времени разговора (до 2 минут) идёт отбой. Астериск данный отбой не видит.
С другой стороны тот же панасоник с платой te121 работает без отказов.
В чём причина никак не пойму.
P.S. Попробую сделать заворот с одного порта на другой и поэкспериментировать со временем звонка.
Если результат будет такой же, то есть отбой после некоторого времени, то плату на ЗАМЕНУ?????
Re: Настройка 2-х портовой платы.
Добавлено: 26 май 2014, 16:09
ded
А зачем экспериментируете с сигнализацией? Было
switchtype=euroisdn
стало
switchtype=qsig
это кто-то подсказал?
после некоторого времени разговора (до 2 минут) идёт отбой. Астериск данный отбой не видит.
Как проверяли? Где дебаг
pri set debug on ??
Re: Настройка 2-х портовой платы.
Добавлено: 27 май 2014, 16:43
Paguk
проверял через
asterisk -vvvvvvr.
и звонка с телефонной станции.
На системнике телефонной станции идёт отбой, и видно что занятая линия pri освобождается.
в то время в кли не видно, чтобы отбой был (пока его принудительное не отключишь через fop2).
Да и fop2 показывает, что линия продолжает висеть занятой.
Re: Настройка 2-х портовой платы.
Добавлено: 27 май 2014, 17:55
ded
pri set debug on span 1??
Re: Настройка 2-х портовой платы.
Добавлено: 05 июн 2014, 17:25
Paguk
вот что выдаёт:
PRI Span: 1 TEI=0 Got SABME from network peer.
PRI Span: 1 TEI=0 Sending UA
PRI Span: 1 TEI=0 MDL-ERROR (F): SABME in state 8(Timer recovery)
PRI Span: 1 TEI=0 Got SABME from network peer.
PRI Span: 1 TEI=0 Sending UA
PRI Span: 1 TEI=0 MDL-ERROR (F): SABME in state 7(Multi-frame established)
PRI Span: 1 TEI=0 Got SABME from network peer.
PRI Span: 1 TEI=0 Sending UA
PRI Span: 1 TEI=0 MDL-ERROR (F): SABME in state 7(Multi-frame established)
PRI Span: 1 TEI=0 Got SABME from network peer.
PRI Span: 1 TEI=0 Sending UA
PRI Span: 1 TEI=0 MDL-ERROR (F): SABME in state 7(Multi-frame established)
PRI Span: 1 TEI=0 Got SABME from network peer.
PRI Span: 1 TEI=0 Sending UA
PRI Span: 1 TEI=0 MDL-ERROR (F): SABME in state 8(Timer recovery)
PRI Span: 1 TEI=0 Got SABME from network peer.
PRI Span: 1 TEI=0 Sending UA
PRI Span: 1 TEI=0 MDL-ERROR (F): SABME in state 7(Multi-frame established)
PRI Span: 1 TEI=0 Got SABME from network peer.
PRI Span: 1 TEI=0 Sending UA
PRI Span: 1 TEI=0 MDL-ERROR (F): SABME in state 7(Multi-frame established)
PRI Span: 1 TEI=0 Got SABME from network peer.
PRI Span: 1 TEI=0 Sending UA
PRI Span: 1 TEI=0 MDL-ERROR (F): SABME in state 7(Multi-frame established)
Re: Настройка 2-х портовой платы.
Добавлено: 05 июн 2014, 17:49
ded
Выглядит так, как будто включен СRC4 там где его нет (на станции).
P.S. Попробую сделать заворот с одного порта на другой и поэкспериментировать со временем звонка.
Делали?
Re: Настройка 2-х портовой платы.
Добавлено: 05 июн 2014, 18:19
Paguk
сам на себя:
PRI Span: 2 TEI=0 Sending SABME
PRI Span: 2 TEI=0 MDL-ERROR (G): T200 expired N200 times sending SABME in state 5(Awaiting establishment)
PRI Span: 2 Changing from state 5(Awaiting establishment) to 4(TEI assigned)
PRI Span: 2 TEI=0 DL event: Q931_DL_EVENT_DL_RELEASE_IND(3)
PRI Span: 2 SAPI/TEI=0/0 Kick starting link
PRI Span: 2 TEI=0 Sending SABME
PRI Span: 2 Changing from state 4(TEI assigned) to 5(Awaiting establishment)
PRI Span: 2 TEI=0 Sending SABME
PRI Span: 2 TEI=0 Sending SABME
PRI Span: 2 TEI=0 Sending SABME
PRI Span: 2 TEI=0 MDL-ERROR (G): T200 expired N200 times sending SABME in state 5(Awaiting establishment)
PRI Span: 2 Changing from state 5(Awaiting establishment) to 4(TEI assigned)
PRI Span: 2 TEI=0 DL event: Q931_DL_EVENT_DL_RELEASE_IND(3)
PRI Span: 2 SAPI/TEI=0/0 Kick starting link
PRI Span: 2 TEI=0 Sending SABME
PRI Span: 2 Changing from state 4(TEI assigned) to 5(Awaiting establishment)
PRI Span: 2 TEI=0 Sending SABME
PRI Span: 2 TEI=0 Sending SABME
PRI Span: 2 TEI=0 Sending SABME
PRI Span: 2 TEI=0 MDL-ERROR (G): T200 expired N200 times sending SABME in state 5(Awaiting establishment)
PRI Span: 2 Changing from state 5(Awaiting establishment) to 4(TEI assigned)
PRI Span: 2 TEI=0 DL event: Q931_DL_EVENT_DL_RELEASE_IND(3)
PRI Span: 2 SAPI/TEI=0/0 Kick starting link
PRI Span: 2 TEI=0 Sending SABME
PRI Span: 2 Changing from state 4(TEI assigned) to 5(Awaiting establishment)
PRI Span: 2 TEI=0 Sending SABME